你所在的位置:首页 > 公司新闻

公司新闻

10KV开关柜上那些不起眼但很重要的辅助设备

发布时间:2018/11/20 10:30:49

我们经常在开关柜上看到的一些设备,看着并不起眼,但其实它们起着不可替代的作用。今天,江西森源给大家介绍一下10KV开关柜需要配置的辅助设备。
     1、带电显示器(验电器)

通过安装在支持绝缘子内的电压传感器来显示一次设备是否带电,所有开关柜必须配置。

2、短路和接地故障指示灯

用来指示出现是否短路或接地故障,出厂时已预设整定值(电流值可根据实际情况计算、整定)。

3、压力释放通道

压力释放通道是用来排放当设备内部故障时产生的高压气体,以保证设备肯人身的安全。气体排放逸孔应不朝向任何可能出现人员胡地方,排气孔应能防止异物进入。

4、内部故障电弧限制装置

当内部故障电弧产生的高压气体发出压力传感器生产信号,通过弹簧储能操作在电缆室内的自动快速接地开关,将在故障电弧产生的几秒内迅速动作灭弧,以保证设备和人身的安全。

5、验电、核相装置

对于全绝缘、全密封设备,再一次设备上直接进行验电、核相很困难,因此该类开关柜必须带有验电、核相装置,此时要求设备的制造厂家必须保证一、二次回路胡对应。

6、进行接地开关胡闭锁

由于目前全绝缘、全封闭的开关柜无法直接挂设接地线,当开断柜或外部线路检修时,接地线必须通过开关柜内部设置接地开关来实现。而进线柜一般是电缆进线,当负荷开关拉开后还存在电缆头带电的情况,一旦合上接地开关就会形成带接地合接地开关,必须在进线柜的接地开关上设闭锁。

这个闭锁装置在原则上要求电缆头带电不能合接地开关。由于出线柜(即没有来电可能的开关柜)不存在带电合接地的可能,出线柜一般可不设置所装置,接地开关直接和线路隔离开关形成闭锁。

进线柜接地开关闭锁目前有两种方式:一种在接地开关操作孔上安装带电闭锁装置,即电缆头带电时外置闭锁装置的锁孔闭合、无法操作接地开关。但由于前期大量开关柜没有安装带电闭锁装置,而全密封开关柜制作困难,为防止误操作采用的另一种方式是在接地开关操作孔外装提醒性挂锁。

提示运行人员不得随意合接地开关,只有在有操作票并确保电缆头不带电情况下方可打开挂锁,操作接地开关。这种情况下,除了有可能来电的出现(一般“手拉手”环网柜)胡接地开关外,其他位置一律不再悬挂提示锁,真正起到提示作用。

7、开关柜按钮的防误罩

为防止运行人员在巡查、检查等过程中误碰操作按钮,造成开关跳闸胡情况发生,需要在开关柜操作按钮处加装防误罩。

8、电动操动机构

为减少运行人员操作强度、提高操作的安全性,避免操作工程中由于设备问题发生爆炸伤人事故发生,同时为今后配网自动化需要,在电流互感器基本配备到位基础上,开关柜宜全面安装电动操动机构。

 

Copyright ©江西广凯新能源股份有限公司 All Rights Reserved. 地 址:江西省南昌市高新区天祥大道2799号佳海产业园25栋
备案号:赣ICP备09002533号-1